与一般工业或居民用电相比,建筑工地用电具有临时性、露天性、流动性、非选择性等特点,其规格与一般工业用电或居民用电不同。但很多人马虎,凑合,在具体操作时不按标准规范操作。也有相当一部分施工人员不了解用电的特性,对用电的危险性认识不足,没有安全用电基础知识,不了解临时施工用电规范。 。
触电事故是建筑工地常见的事故之一。因此,每一个进入施工现场的人员都必须高度重视安全用电,掌握必要的用电安全技术知识。
第一节 电气安全基础知识
一、基本原则
1、建筑工地电工、焊工属于特种作业。必须按照国家有关规定经过特种安全操作培训,取得特种作业资格证书方可上岗。其他人员不得安装、修理、拆卸电气设备和电路。
2、施工现场必须采用TN-S接零保护系统,即220/380V三相五线制,有专用保护中性线(PE线),电源中性点直接接地。
3、施工场地必须按“三级配电、二级保护”设置。
4、施工现场的电气设备必须实行“一机一门、一漏一箱”制度,即每台电气设备必须有自己专用的开关箱,并有独立的隔离开关和漏电保护器。
5、严禁在高压线路下搭设临时搭建物、堆放材料和进行施工作业;在高压线路一侧作业时,必须保持至少6m的水平距离。当达不到上述距离时,必须采取隔离和防护措施。
6、宿舍工作棚、仓库、办公室内严禁使用电饭锅、电热水壶、电炉、电热杯等大功率电器。如有需要,项目部应安排专业电工在指定地点安装可使用较大功率电器的电路和控制器。严禁使用不安全的电炉、电热棒等。
7、宿舍内严禁乱接电源。非专业电工不得随意连接或更换保险丝,更不得用其他金属线更换保险丝(保险丝)。
8、严禁电线上悬挂衣服或其他物品。
9、搬运长金属物体,如钢筋、钢管等材料时,注意不要碰触电线。
10、在输电线路附近的建筑物上作业时,不要随意扔下金属碎片;请勿触摸或拉扯电线或与钢丝、电线接触的电线。
11、移动金属梯子、操作平台时,观察高空输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离后方可进行。
12、在地面或地板上运输物料时,请勿踩踏电线;停放手推车或堆放钢模板、跳板、钢筋时,严禁压压电线。
13、移动带电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等时,必须先切断电源,不能带电移动。
14、当发现电线掉落地上或设备漏电时,不得随意乱跑或触摸金属物体,并保持10m以上的距离。
2、安全电压
1、安全电压是指50V以下特定电源供电的电压系列
安全电压是50V以下特定电源的电压系列,用于防止触电事故。分为5个等级:42V、36V、24V、12V、6V。根据不同的工况选择不同的安全电压等级。建筑工地常用的安全电压有12V、24V、36V。
2.特殊场所必须使用电压照明电源
下列特殊场所必须使用安全电压照明电源:
⑴ 室内灯具距地面低于2.4m。对于手持式照明灯具,一般潮湿工作场所(地下室、潮湿房间、潮湿楼梯、隧道、人防工程以及高温、导电粉尘等)照明的电源电压不应大于36V 。
⑵潮湿和易触及带电物体场所的照明电源电压不宜大于24V。
3、在特别潮湿的地方、锅炉或金属容器内、在导电性良好的地面上使用手持式照明灯具时,照明电源电压不得大于12V。
3. 电线的相位颜色
1.正确识别电线的相色
电源线可分为工作相线(火线)、专用工作中性线和专用保护中性线。正常情况下,工作相线(火线)有危险带电,专用工作中性线和专用保护中性线不带电(但异常情况下,工作中性线也可带电)。
2.颜色规定
一般相线(火线)分为三相:A、B、C,分别为黄、绿、红;工作中性线为黑色;特殊保护中性线为黄绿二色线。
严禁使用黄、绿二色、黑、蓝三色线作为相线,也严禁使用黄、绿、红线作为工作中性线和保护中性线。
4. 套接字的使用
正确使用和安装插座。
1、插座分类
常用的插座分为单相二孔、单相三孔、三相三孔、三相四孔等。
2、接线的选择和安装
⑴三孔插座应采用“插针形”结构,而不是等边三角形排列,因为后者容易发生三孔互换和触电事故。
⑵ 插座安装在电器箱内时,首先必须将其固定安装在安装板上,接地极与箱体共同提供可靠的PE保护。
3、三孔、四孔插座的接地孔(较粗的孔)必须朝上,不能倒置。二孔插座应水平并排安装,不允许垂直并排安装。
⑷插座接线要求:对于两孔插座,左孔接零线,右孔接相线;对于三孔插座,左孔连接零线,右孔连接相线,上孔连接受保护的零线;对于四孔插座,上面的孔连接保护中性线,其他三个孔分别连接三相线A、B、C。
5.“电力警告”标志
正确识别“用电警示”标牌或标牌,不得随意接近、损坏、移动标牌。
使用
色彩使用场所分类
常用
电力标志红色配电室、发电机房、变压器等重要场所
高压
警告标志的字体为黑色,箭头和边框为红色。需要高压警告的场所。
配电室
配电室、发电机房警告标志字体为红色,边框为黑色(或文字与边框互换颜色)
维护与检查
维护、检查时相关部位的警告标志为红底白字(或红字白底黑框)
其他用电量
其他一般用电场所均采用红色箭头、黑色边框、红色或黑色字母的警告标志。
凡进入施工现场的人员必须严格遵守用电管理规定。当看到上述用电警示标志或标志时,不得随意靠近,更不得随意损坏或移动标志。
第二节 施工用电安全技术措施
1、电气线路安全技术措施
1、施工现场所有电气线路均采用“三相五线制”(TN-S系统)专用保护接零(PE线)系统供电。
2、施工现场架空电线应采用绝缘铜线。
3、架空电线安装在专用杆上,严禁架设在树上或脚手架上。
4. 电线与地面之间保持足够的安全距离。
导体与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;高速公路不应小于6m;铁路轨道长度不小于7.5m。
5、如果不能保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。
若因在建工程位置限制无法保证规定的用电安全距离,必须采取设置防护栏、围栏、悬挂警示牌等防护措施。当高压线路断裂坠落到地面时,非维护人员应距地面10m,以避免发生跨步电压危险。
6、为防止设备外壳带电时发生触电事故,应对设备进行过零保护并安装漏电保护器等措施。工作人员应经常检查保护中性线连接是否牢固可靠,漏电保护器是否有效。
7、在电器箱等危险场所悬挂安全警示标志。如“触电危险”、“禁止关闭、有人正在工作”等。
2、照明用电安全技术措施
施工现场临时照明用电安全要求如下:
1、临时照明线路必须使用绝缘电线。
临时照明线路必须使用绝缘电线。室内(工棚)临时线路的电线必须安装在距地面2m以上的支架上;室外临时线路必须安装在距地面2.5m以上的支架上。零星的照明线路不允许使用花哨的电线。一般应采用软电缆。
2、建筑工程中的照明灯具宜采用拉线开关。
拉动开关距地面高度为2~3m,距出入口水平距离为0.15~0.2m。
3、严禁在床边设置开关、插座。
4、电器、灯具的相线必须采用开关控制。
不允许将相线直接引入灯具中,也不允许使用电插头代替开关来打开和关闭电路。室外灯具距地面的距离不应低于3m;室内灯具不宜低于2.4m。
5、手持照明灯具(步行灯)的使用应满足一定的要求:
⑴电源电压不超过36V。
⑵灯体、手柄应坚固、绝缘良好、耐热、防潮。
⑶灯头与灯体结合牢固。
⑷灯泡外应有金属防护网。
⑸金属网、反光罩、吊钩应固定在灯具的绝缘部位。
6、照明系统中每个单相回路上的灯具、插座数量不应超过25个,并应安装熔断电流小于15A的熔断器保护器。
3、配电箱、开关箱的安全技术措施
施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即主配电箱(或配电室),下面是配电箱,下面是开关箱。开关箱下方是电气设备。
配电箱、开关箱使用安全要求如下:
1、配电箱、开关箱的箱体材料一般宜采用钢板或保温板,但不宜采用木质材料。
2、电器箱、开关箱应安装直立、牢固,不得倒置、歪斜。
固定配电箱、开关箱底部与地面的垂直距离应大于等于1.3m且小于等于1.5m;移动配电箱、开关箱底部与地面的垂直距离应大于等于0.6m,小于等于1.5m。
3、进入开关箱电源线时,严禁使用插头连接。
4、电器箱之间的距离不宜太远。
配电箱与开关箱之间的距离不应超过30m。开关箱与固定电气设备的水平距离不应超过3m。
5、每台电气设备应有其专用的开关箱。
施工现场的每台电气设备均应有自己专用的开关箱,并必须满足“一机一门、一漏一箱”的要求。严禁使用同一开关电器直接控制两个以上的电气设备。设备(包括插座)。
开关箱内必须安装漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,漏电动作时间不应大于0.1s。
6、所有配电箱门均应装锁。配电箱、开关箱内不得悬挂或插接其他临时用电设备。开关箱内严禁放置杂物。
7、配电箱、开关箱的接线应由电工操作,非电工不得随意接线。
4、配电箱、开关箱的使用要求
1、停止或送电时,配电箱与开关箱之间应遵循合理的操作顺序:
输电操作顺序:主配电箱--→配电箱--→开关箱;
停电操作顺序:开关箱——→配电箱——→主配电箱。
一般情况下,停电时,先分闸自动开关,再分闸隔离开关;通电时,先闭合隔离开关,再闭合自动开关。
2、使用配电箱、开关箱时,操作人员应接受上岗前培训,熟悉所用设备的电气性能,掌握相关开关的正确操作方法。
3、及时检查修理,更换保险丝。保险丝必须是原厂规格,严禁用铜线、铁线代替。
4、配电箱的工作环境应始终保持安装要求,周围不得堆放杂物,并保持必要的操作空间和通道。
5、停电维修机器时,应联系停电负责人,悬挂警示牌,拆除保险丝,锁好开关箱。
第三节 手持电机安全使用常识
手持式电动工具在使用过程中需要频繁移动,振动较大,更容易发生触电事故。此类设备通常在工人的严格控制下操作。因此,手持式电机比固定设备更危险。
1、手持式电机的分类
手持式电机根据触电防护分为一类工具、二类工具和三类工具。
1、I类工具(即普通电动工具)
其额定电压超过50V。工具的防触电保护不仅依靠其自身的绝缘,还必须将不带电的金属外壳与电源线中的保护中性线可靠连接,以保证工具在基本绝缘时不成为导体。工具损坏。此类工具的外壳一般都是金属的。
2、II类工具(即绝缘结构为双重绝缘结构的电动工具)
其额定电压超过50V。工具不仅依靠基本绝缘来防止触电,而且还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施。此类工具外壳有金属和非金属两种,但手持部分为非金属,非金属部分标有“返回”符号。
3、Ⅲ类工具(即超低压电机)
其额定电压不超过50V。防触电保护依赖于以下事实:工具由安全特低电压供电,并且不包含高于工具内产生的安全特低电压的电压。这些工具的外壳都是塑料的。
II、III类工具可以保证使用过程中电气安全的可靠性,不需要接地或接零。
2.手持式电机安全使用要求
1、一般场所应使用I类手持式电动工具,应安装额定漏电动作电流不大于15mA、额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。
2、在露天、潮湿场所或金属结构上作业时,必须使用II类手持式电动工具,并配备漏电保护器。严禁使用I类手持式电动工具。
3、负载线必须使用耐用的橡套铜芯软电缆。
单相使用三芯电缆(其中一根为被保护中性线);三相使用四芯电缆(其中一根为保护中性线)。电缆不得有损坏、老化,中间不得有接头。
4、手持式电动工具应配备开关箱,开关箱内装有专用电源开关和漏电保护器。严禁一台交换机连接两台以上设备。电源开关应采用双极控制。
5、手持式电动工具的开关盒应采用插座连接。插头、插座应无损坏、裂纹,绝缘良好。
6、使用手持电动工具前,必须检查外壳、手柄、负载线、插头等是否完好,接线是否正确(防止相线、零线接错);如果工具外壳或手柄出现裂纹,应立即停止使用并拆除。进行替换。
7、非专业人员不得擅自拆卸、修理工具。
8、使用手持式电动工具时,工人应穿戴绝缘鞋和手套。操作时应握住手柄,不得使用缆绳提起。
9、长期不用或受潮的工具在使用前,应由电工测量绝缘电阻是否符合要求。
第四节 触电事故分析 一、触电的类型
1、两相触电:当人体同时接触两根带电导体(相线)时,电线上的电流会通过人体,从一根导体流向另一根导体,形成回路,造成事故。电击。
2、单相触电:如果人站在地上接触到火线(相线),因为地也可以导电,并与电力系统的中性点(发电机、变压器)相连。 ),人就会受伤。相当于接触到另一个导体(中性线);或触摸相线、中性线,造成触电。
3、“跨步电压”触电:当输电线路发生故障,导体接地时,导体与大地形成回路;电流通过导体流入大地,导体周围的地面上形成电场。如果双脚分开站立,就会产生电位差。该电位差就是阶跃电压。当人体接触跨步电压时,电流就会流过人体,造成触电事故。
2、触电事故的类型
建筑工地触电事故主要分为触电和电伤两大类。又可分为低压触电事故和高压触电事故。前者根据伤害类型分类,后者根据触电发生部位的电压分类。
1、触电、电伤
触电:触电是最危险的触电事故,也是大多数触电死亡的原因。当人直接接触带电物体时,电流通过人体,引起肌肉麻木和抽搐。如果人不能立即断开电源,人体的神经中枢就会受损,导致呼吸困难、心脏麻痹,甚至死亡。
电击伤:电击伤是指电流的热、化学或机械作用对人体造成的伤害。电击伤多见于人体外表面,并在人体表面留下疤痕。电弧烧伤是最常见和最严重的,可能致残或致命。此外,还有皮肤烧伤、烙印和金属化等伤害。
⑴烧毁
烧伤是由电流的热效应引起的伤害。一般是由于违反操作规程,如误分开有载隔离开关等。关闭开关的瞬间会产生电弧,电弧会灼伤皮肤;另一个例子是焊工在焊接工件时,如果人距离焊接部位太近并且没有戴手套。 ,你会被电弧烧伤。因为在烧伤过程中,电弧的温度非常高(电弧中心温度高达3000℃以上),电弧中往往混有金属颗粒,侵入人体,导致皮肤变质。发红、起泡或烧焦,组织被破坏。严重时,必须断肢治疗,导致终身残疾,甚至死亡。
⑵品牌推广
烙印通常发生在与物体良好接触时,对人体产生电流和热效应,使受伤的皮肤变硬,并在皮肤表面留下圆形或椭圆形肿块的痕迹,颜色为灰色或浅黄色。建筑工地上常见的事情包括:因触摸或踩踏新焊接的部件而导致烧伤。
⑶皮肤金属化
皮肤金属化是熔融和蒸发的金属颗粒在电流作用下渗透到皮肤表面。皮肤受损部分形成粗糙、坚硬的表面,随着时间的推移逐渐剥落。
此外,电弧辐射还会造成眼睛受伤(通常是在没有佩戴防护面罩的情况下进行焊接工作时)。
2、低压、高压触电事故
从电网中获取电力,降压后供给各种用电设备。高压配电线路最常见的形式是架空电线和电缆。电压越高,危险越大。各种电气设备上发生的触电事故属于低压触电事故,高压配电线路上发生的触电事故属于高压触电事故。
三、触电事故的处理规则
建筑行业的触电事故有一定的规定。经过分析,可以归纳为以下几点。
1、从季节上看,每年第二、三季度事故多发,其中6-9月最为集中。主要原因是这段时间天气潮湿多雨,增加了地面的导电率,降低了电气设备的绝缘性能;天气炎热,人体瘦弱、多汗,增加了触电的危险。
2、低压设备触电事故多发。由于施工现场低压设备较多,且大部分人直接使用,操作设备的人员缺乏用电安全知识,铤而走险。
3、就设备而言,很多触电事故发生在便携式设备和移动设备上。
4、从条件上看,高温、潮湿、混乱、金属设备较多的场所,触电事故多发。
5、行为上,因违规操作、无知操作而引发的触电事故多发。
6、结构不完整、规模较小的施工队伍触电事故多发。由于其技术力量薄弱、人员素质差、设备简陋。
四、触电事故原因分析
1、用电安全知识缺乏,自我保护意识淡薄
电气设施的安装或接线均由非专业电工进行,而是由您自己完成。安装人员没有基本的用电安全知识,安装时没有达到基本用电要求,导致意外触电事故的发生。造成此类触电事故的原因是缺乏用电安全知识、缺乏自我保护意识。
2、违反安全操作规程
在建筑工地,一些人为了方便起见,将电线插在配电箱内,而不使用插头。还有人私自在宿舍里接照明电线,在床上接音响设备、电风扇等。有的甚至烧水、做饭等,很容易引发触电事故。还有人凭经验用手测试电器是否带电或不采取安全措施进行带电作业,或在未采取任何安全措施的情况下在带电物体(如高压线)周围碰碰运气、违反规定,造成触电事故。
3.请勿使用“TN-S”过零保护系统
有些施工现场没有采用“TN-S”过零保护系统,或者没有按要求连接专用保护过零,没有有效的安全防护系统。不遵循“三级配电、二级保护”和“一机一门、一漏一箱”的设置,会造成施工现场用电混乱,容易导致误操作。并且一旦发生触电事故,安全保护系统并不能起到可靠的安全保护作用。
4、电气设备安装不合格
电气设备的安装必须符合安全技术规范。否则,由于安装错误,人接触带电部件时会发生触电事故。例如,电线高度不符合安全要求,太低,架空电线随意拉拉,有的甚至将电线用螺栓固定在脚手架上,电线接头处只用老化的绝缘布包裹,电气设备未接地、无保护。接零等,一旦漏电,会发生严重的触电事故。
5、缺乏对电气设备的正常检查和维护
由于电气设备长期使用,电气绝缘容易出现老化、电线裸露、橡胶盖破损、插座盖破损等现象。如果不及时修复,漏电将会造成严重后果。
6、偶然因素
电线被风吹倒,电线接触地面,产生阶跃电压,当人们接近该区域时可能会导致触电。